    Experience List : Environmetal Plant O&M Service

    년 도

    사업명

    내용

     

    2022~
    2020

    UPW 설비 시운전

    E-PJT UPW 설비 Start Up Operation( 화성 : 2021. 10~2022.10 )

    전자폐수 재이용 PILOT MBR

    Wastewater Reuse Pilot 운전용역 ( 평택 : 2020.07 ~ 2022. 현재 )

    전자폐수처리

    기흥 부하대응 공사 시운전 용역 ( 기흥 : 2020. 2 ~ 2020. 6 )

    하수 처리

    Nereda Pilot 운전용역(송전 : 2020. 2 ~ 2022. 현재 )

     

    2019

    UPW 설비 시운전

    E-PJT 초순수 설비 시운전 용역( 화성 : 2019. 5~ 2020. 3 )

    전자폐수 재이용

    SBR+MBR Pilot 운전용역 ( 화성 : 2019. 2 ~ 2020. 2 )

     

    2018

    하수 처리

    Nereda Pilot 운전용역(송전 : 2018. 11 ~ 2020. 02)

    전자폐수 재이용

    탈염 Pilot 운전용역( 화성 : 2018. 10~ 2019.03 )

    하수 처리

    Aerobic Granule 랩실험 및 분석용역 ( 화성 : 2018. 09 ~  )

    전자폐수처리

    THMA Pilot 운전용역 ( 탕정 : 2018. 4 ~ 2020. 05 )

    난방용수 처리

    지역난방공사 열교환기 Scale 제거 연구용역 ( 용인 : 2018. 1 ~ 2019. 08 )

     

    2017

    대기 VOC 처리

    TCO PILOT 운전 용역 ( 화성 : 2017. 3~ 2018. 12 )

    전자폐수 재이용

    BSR PILOT 운전( 화성 : 2017. 3 ~ 2019. 10 )

    초순수 설비 시운전

    SDV V3 UPW 설비 시운전 용역( Vietnam : 2017. 1~ 2017. 3 )

    전자폐수 재이용

    반도체 불산페수 재이용 파일럿 운전(Xian, China : 2016. 7~ 2017. 3)

     

     

    2016

    하수고도처리

    MBBR 검증설비 운전 용역( 오산 : 2016. 7~  )

    초순수 설비 시운전

    SMD 초순수 설비 시운전 용역( 탕정 : 2016. 4~ )

    초순수 설비 시운전

    초순수 Retrofit 시운전 지원 용역( 기흥 : 2015. 8 ~2017. 2)

    전자폐수 재이용

    폐수 재이용 랩실험 및 분석용역( 2014~   )

    Sampling 및 실험지원

    전자폐수 폐수샘플 시료채취 및 실험지원용역( 2013~ )

    초순수설비 운전

    초순수 생산설비 운전 및 기술개발지원 용역 ( 2008~  )

    수질 분석

    용인민자 하수 수질분석 7차(12개 처리장) ( 2008~  )

     

     

    2015~
    2013

    초순수 시운전

    SEC 기흥 UT1동 UPW 시운전 용역

    하수재이용

    아산탕정 MBR+R/O 파일럿 운전 용역

    초순수설비 운전

    초순수 생산설비 운전 및 기술개발지원 용역 ( 2008~  )

    전자폐수 재이용

    폐수 재이용 랩실험 및 분석용역 ( 2014 ~  )

    전자폐수 설계

    16L, 산알카리 폐수 재이용 시설(시료채취 및 설계지원) ( 화성 : 2013~2015 )

    수질 분석

    용인민자 하수 수질분석(12개 처리장) 연장 (2008 ~  )

    초순수 재이용

    SDC BAC 파일럿 운전 및 분석용역(천안 : 2012 ~ 2014 )

    하수고도처리

    하수용 MBR 평가 파일럿 유지관리 위탁운영용역(2차) ( 2012 ~ 2013 )

     

     

    2012

    초순수 설비 운전

    초순수설비 및 SMD S-AOP 파일럿 운전

    하수고도처리 운전

    수지레스피아 MBR 및 슬러지 파일럿 운전

    하수고도처리 운전

    하수용 MBR 평가 파일럿 유지관리 위탁운영용역

    초순수 재이용 운전

    SMD BAC 파일럿 운전 및 분석용역(탕정)

    초순수설비 운전

    초순수 생산설비 운전 용역(운전 및 유지)

    수질분석

    용인민자 하수 수질분석(12개 처리장) 연장

     

    2011

    수질 분석

    LAB 실험 및 분석 용역

    초순수설비 운전

    초순수설비 및 S-AOP PILOT 운전

    하수고도처리 운전

    MBR Pilot 운전 및 분석 용역

    하수고도처리 운전

    하수용 MBR 평가 파일럿 유지관리

     

     

    ~2010

    수질 분석

    수지외 4개처리장 수질분석용역(2008~ )

    재이용 설비 운전

    초순수/재이용 PILOT 설비 운전 용역(2008~  )

    초순수설비 운전

    초순수 생산설비 운전 용역(운전 및 유지) (2008~  )

    재이용 운전

    WRC 재이용 Pilot 운전용역(2006~2009)

    수질분석

    WRC 재이용 Pilot 분석용역(2007)

    재이용설비 운전

    전자폐수(탕정) Filter-SM-MBR-RO 재이용 System
    (1,000m³/d) 운전 및 분석 (2006~2007)

    폐수 라인별 현황분석

    탕정 전자폐수 생산공정별 폐수오염도 현황분석 및
    오염도 Map 작성(COD, BOD, TOC, T-N, T-P, F-) (2006)

    재이용설비 운전 및 타당성 검토

    석유화학(서산) 폐수재이용 Pilot 운전 및 타당성 검토(2006)

     

     

     

    ~2005

    폐수 라인별 현황분석

    탕정 전자폐수 라인별 분석 및 부하현황 산출(2005)

    재이용설비 운전

    전자폐수(기흥) 재이용 R/O Pilot 운전(2005)

    MBR 운전

    천안 LCD 폐수 MBR Pilot 운전(2004)

    재이용 설비 운전

    전자폐수(기흥) 재이용 R/O Pilot 운전(2004)

    기본설계 용역

    석유화학 혐기성처리시설 공정설계 Front-end eng'g(2004)

    폐수 라인별 현황분석

    전자 T-N 폐수처리시설 라인별 성상분석 (2002)
    (NH3-N, NO3-N, T-N, T-P, F¯)

    공정진단 및 기본설계용역

    골판지 공정수처리 시스템 진단, 타당성검토 등(2002)

    혐기성장치 기본설계

    UASB 등 시스템 기본설계(2002)

    호소수 진단 용역

    일감호 하저 오니퇴적물 성상분석 및 처리방안(2002)